Перед началом работ убедитесь, что поверхность пола наклонена к сливному отверстию минимум 2 градуса на метр. Разновысотность в зоне монтажа контролируйте уровнем от 60 см – отклонение свыше 3 мм на каждый метр станет причиной застоя воды.
Конструкция из нержавеющего профиля устанавливается на болты М8 через 40-45 см. При монтаже в кирпич используйте дюбели 8×60 мм, в бетоне – анкеры с нейлоновой гильзой. Оставляйте крепёж незатянутым до окончательной настройки – предусмотрите зазор 1-1.5 мм на случай температурного расширения.
Стеклянные панели толщиной 6-8 мм устанавливаются в пазах с силиконовыми уплотнителями. Расстояние между стеклами должен быть 3-4 мм – так не будет застревания из-за колебаний влаги. Для герметизации стыков используйте водостойкий силикон с защитой от плесени (например, Soudal Silirub Aqua).
Регулировочные винты в нижних роликах помогают настроить полотна до половины миллиметра. Убедитесь в плавности скольжения – для открытия должно хватать нажатия пальцем. При наличии трения, ослабьте крепёж верхней направляющей и сместите её на 1-2 мм по вертикали.
Подбор расположения и подготовка площадки под уголок
Идеальная позиция – зона с подводом воды и сливом. Минимальный размер площадки – 80×80 см, но конкретные размеры определяются конструкцией.
- Убедитесь в горизонтальности поверхности: допустимое отклонение – до 3 мм на погонный метр. Используйте строительный уровень.
- Убедитесь в герметичности слива: залейте 5–10 л воды в канализационное отверстие. В случае просачивания, установите новые герметики.
- Выровняйте поверхность: когда есть бугры/впадины от 5 мм используйте нивелирующий состав (толщина слоя – от 3 мм).
Для защиты от влаги:
- Удалите с поверхности пыль и загрязнения.
- Обработайте праймером (валиком) (норма – 200-300 грамм на метр).
- После высыхания смонтируйте рулонный материал или нанесите мастику (два слоя с просушкой 4-6 часов).
Обязательное условие: отступ от стен до душевой зоны – минимум 5 см для проветривания. Если планируется облицовка плиткой, укладывайте её до монтажа каркаса.
*(Продолжение в следующем сообщении из-за ограничения длины ответа)*
Загерметизируйте швы в местах примыкания поддона к стенам. Используйте герметики с фунгицидными компонентами. Нанесите состав сплошной линией и выровняйте смоченным инструментом.
Закрепите по краям защитную окантовку из алюминия или полимера. https://git.cloud13.de/karinbaltes45 поможет подобрать оптимальный вариант крепления.
Протестируйте водонепроницаемость через сутки. Наполните поддон водой на 5 см и оставьте на 1 час. Отсутствие протечек подтвердит правильность выполнения работ.
Установка сдвижных дверей и регулировка хода
Контролируйте горизонтальность рельсов – перекос свыше 2 мм/м вызовет заклинивание. Крепите направляющие анкерами 6-8 мм через каждые 30-40 см.
Роликовые механизмы ставьте с зазором 1–2 мм от торца профиля. Для плавного скольжения обработайте рельсы силиконовой смазкой, избегая составов на масляной основе – они притягивают пыль.
Настройка уровня делается ключом 4 мм: по часовой – вверх, против – вниз. Оптимальный зазор между нижним краем и порогом – 5–7 мм.
Если полотно «перекашивается» при движении, ослабьте крепёжные винты кареток, выровняйте параллельность и затяните с усилием 3–5 Н·м. Убедитесь, что для перемещения требуется сила менее 1,5 килограмм.
Чтобы убрать болтание, установите пластиковые прокладки 0.5-1 мм под каретками. Если слышен скрип, поменяйте подшипниковые узлы типоразмера 8х16х5 мм.
Подключение слива и проверка на протечки
Смонтируйте сливной узел и подключите к сточному отверстию. Проклейте места соединений силиконом – оптимальная толщина 3–5 миллиметров.
Тип изделия | Инструкция по установке |
---|---|
Полимерный трубопровод | Фиксируйте соединительные элементы руками, избегая пережатия |
Герметизирующие кольца | Обработайте мыльной водой перед установкой |
Проверьте герметичность: наполните поддон водой на 10 см и оставьте на 30 минут. Контролируйте нижние соединения – протечки исключены. При обнаружении течи подтяните соединения или замените прокладки.
Выполните финальную проверку: откройте кран на полную мощность на 300 секунд. Контролируйте места подключения к канализации – просачивание влаги указывает на ошибку монтажа.
Завершающая герметизация и уборка
В завершение работ заполните промежутки санитарным силиконом. Выбирайте прозрачный либо белый состав, гармонирующий с отделкой.
- Выдавливайте герметик равномерно из тубы специальным инструментом
- Разгладьте шов влажным пальцем или специальным шпателем
- Ликвидируйте остатки без промедления – затвердевший состав плохо очищается
Удалите монтажные следы и пылевые отложения:
- Промойте стеклянные и стальные компоненты щадящими средствами
- Ликвидируйте следы клея и пены цитрусовым очистителем
- Протрите все детали влажной салфеткой с последующей сушкой
Протестируйте функциональность системы:
- Откройте и закройте створки 5-7 раз – движение должно быть плавным
- При скрипе или заедании нанесите силиконовую смазку на ролики
Не используйте конструкцию в течение 24 часов – герметик должен полностью полимеризоваться.