Перед монтажом проверьте, что пол в ванной имеет уклон в сторону слива не менее 2° на метр. Разновысотность в зоне монтажа измеряйте длинным уровнем (от 60 см) – отклонение свыше 3 мм на метр длины станет причиной застоя воды.


Каркас из нержавеющего профиля крепится на анкерные болты М8 с интервалом 40-45 см. В кирпичных стенах берите дюбели 8×60 мм, для бетона – анкеры с нейлоновой гильзой. Не затягивайте крепёж до финальной регулировки – оставьте люфт 1-1.5 мм для компенсации thermal expansion.


Стеклянные панели толщиной 6-8 мм устанавливаются в направляющих через силиконовые прокладки. Промежуток между панелями оставляйте 3-4 мм – так не будет застревания при изменении влажности. Чтобы загерметизировать швы используйте санитарный силикон с антигрибковыми добавками (например, Soudal Silirub Aqua).


Настроечные элементы в роликовых механизмах помогают настроить полотна с погрешностью не более 0.5 мм. Убедитесь в плавности скольжения – для открытия должно хватать нажатия пальцем. Когда есть заедание, отпустите крепления верхнего рельса и скорректируйте положение на 1-2 мм от вертикальной оси.


Определение зоны и подготовка пола для душевого бокса


Идеальная позиция – участок с подведёнными водопроводными трубами и канализационным стоком. Наименьшая площадь – 80×80 см, но точные габариты зависят от модели.



  • Контролируйте ровность основания: допустимое отклонение – до 3 мм на погонный метр. Проверяйте ватерпасом.
  • Протестируйте плотность соединения канализации: залейте 5–10 л воды в канализационное отверстие. При обнаружении течи, замените уплотнители.
  • Добейтесь ровности: если перепады свыше 5 мм примените ровнитель (толщина слоя – от 3 мм).

Для гидроизоляции:



  1. Тщательно обезжирьте и обеспыльте пол.
  2. Нанесите праймер валиком (норма – 200-300 грамм на метр).
  3. Когда праймер высохнет используйте плёнку либо жидкую гидроизоляцию (2 слоя с промежуточной сушкой 4–6 часов).

Ключевой момент: расстояние от стен до края площадки – не менее 5 см для вентиляции. При дальнейшей укладке плитки, сделайте плиточное покрытие перед установкой рамы.


*(Продолжение в следующем сообщении из-за ограничения длины ответа)*

Загерметизируйте швы в местах примыкания поддона к стенам. Выбирайте составы с антигрибковыми добавками. Покройте шов герметиком без разрывов и размажьте влажной кистью.


Усильте зоны стыков монтажным профилем из металла/пластика. Http://Femail.Email:8418/Stantonavent5 поможет подобрать оптимальный вариант крепления.


Убедитесь в отсутствии протечек после полного высыхания. Создайте водяную пробку высотой 5 см на 60 минут. Если вода не просачивается – монтаж выполнен верно.


Установка сдвижных дверей и регулировка хода


Контролируйте горизонтальность рельсов – перекос свыше 2 мм/м вызовет заклинивание. Крепите направляющие анкерами 6-8 мм через каждые 30-40 см.


Устанавливайте каретки с отступом 1-2 мм от края направляющей. Для плавного скольжения обработайте рельсы силиконовой смазкой, избегая составов на масляной основе – они притягивают пыль.


Настройка уровня делается ключом 4 мм: по часовой – вверх, против – вниз. Идеальный просвет от двери до основания – 5-7 мм.


При перекосе створки отпустите винты роликов, отрегулируйте положение и зафиксируйте с моментом 3-5 Нм. Протестируйте движение: сопротивление при открытии – до 1.5 кг.


Чтобы убрать болтание, установите пластиковые прокладки 0.5-1 мм под каретками. Если слышен скрип, поменяйте подшипниковые узлы типоразмера 8х16х5 мм.


Установка дренажной системы с контролем непроницаемости


Соберите сифон и закрепите его на канализационном выходе. Проклейте места соединений силиконом – оптимальная толщина 3–5 миллиметров.


Тип изделияСоветы по монтажу
ПВХ-каналФиксируйте соединительные элементы руками, избегая пережатия
Герметизирующие кольцаОбработайте мыльной водой перед установкой

Убедитесь в плотности стыков: 10-сантиметровая водяная пробка в течение 30 минут. Контролируйте нижние соединения – протечки исключены. При обнаружении течи подтяните соединения или замените прокладки.


Выполните финальную проверку: откройте кран на полную мощность на 300 секунд. Контролируйте места подключения к канализации – просачивание влаги указывает на ошибку монтажа.


Финишная обработка швов и чистка после монтажа


По окончании монтажа обработайте швы влагостойким герметиком. Выбирайте прозрачный либо белый состав, гармонирующий с отделкой.



  • Покройте швы аккуратным слоем, используя пистолет для герметика
  • Разгладьте шов влажным пальцем или специальным шпателем
  • Сотрите избыток материала незамедлительно – после полимеризации удаление затруднено

Удалите монтажные следы и пылевые отложения:



  1. Промойте стеклянные и стальные компоненты щадящими средствами
  2. Очистите загрязнения от строительных смесей органическим растворителем
  3. Ополосните конструкции нагретой водой и тщательно высушите

Убедитесь в корректности функционирования:



  • Протестируйте ход дверей 5-7 циклов – плавность обязательна
  • При скрипе или заедании нанесите силиконовую смазку на ролики

Дайте системе выстояться 24 часа до окончательного затвердевания всех компонентов.